Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


mr.Zorg
Помоги правильно собрать щиток.
Рисунок по ссылке https://disk.yandex.ru/i/aK3r_o1XnYfXbw
как вариант расключения правильно нет не знаю, помогайте
Старый фонд хрущевка 63 года дому.
Автомат будет 25 или 32А сейчас стоит на 20А.
Проводка заменена на медную 2х2,5.
7 линий приходят в щиток:
1. Коридор + Туалет. 13А
2. Кухня + Ванная 16А
3. Машинка ст. + 1Розетка. (13-16А + УЗО16 "может")
4. Зал свет + 1розетка 13А
5. Зал розетки. 16А
6. Комната 1. 16А
7. Комната 2 16А
Подобрать номиналы УЗО с автоматом на стиральную 1,8-2,2 КВт. машинку + розетка?
Будет также установлено реле напряжения хватит на 40А?
Костян челябинский
Всю проводку выдрать и заменить на трехжильную.
mr.Zorg
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 15:07) *
Всю проводку выдрать и заменить на трехжильную.

Заземление не было и не будет.
Костян челябинский
Кто сказал?
mr.Zorg
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 15:33) *
Кто сказал?

ОТВЕТ УПР.КОМПАНИЙ.
Костян челябинский
Кампанию поменять. Новую заставить сделать за счёт фонда капремонта
mr.Zorg
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 14:38) *
Кампанию поменять. Новую заставить сделать за счёт фонда капремонта

Кап.ремонт уже сделан. Вопрос не в этом.
Костян челябинский
Вопрос как раз в этом. При капремонте обязаны были провести отдельный проводник РЕ
Олега
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 14:43) *
При капремонте обязаны были провести отдельный проводник РЕ
(замечу) ..до квартирного счетчика, как правило.
А в квартире уже хозяин подсуетиться должен, т.е. :
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 14:07) *
Всю проводку выдрать и заменить на трехжильную.

Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 14:15) *
Заземление не было и не будет.
После кап.ремонта электроустановки в здании повторное заземление обязано быть. В квартирах за электроустановку отвечает её владелец.

Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 13:50) *
Автомат будет 25 или 32А сейчас стоит на 20А.
Это кто решил (разрешил) ?
mr.Zorg
Цитата(Олега @ 13.7.2023, 17:31) *
После кап.ремонта электроустановки

Это кто решил (разрешил) ?

1. Запланированная замена проводки кап.ремонта в доме в 2043г.

2. Электрик упр.компаний сказал "хоть 32".

Жду гор.сети для снятия пломб они ещё подскажу по поводу основного АВ.
Ваня Иванов
Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 13:50) *
Помоги правильно собрать щиток...
Помогу, только пообещай мне, что не будешь никого слушать, кроме меня, и будешь беспрекословно выполнять все мои рекомендации, если хочешь ещё немного пожить на этой грешной Земле!

Итак, новую электропроводку можно оставить как есть, не надо её выдирать. Потом как-нибудь поймёшь, что поторопился с покупкой и прокладкой двухжильного провода, но это не беда - мы десятки лет жили, а многие и сейчас живут без третьего защитного РЕ-проводника и ничего, главное никуда не совать свои шаловливые ручки...

А вот автоматы с ВТХ типа "С", т.е. все автоматы типа С16А придётся выбросить и установить вместо них автоматы типа В6А - на освещение, а на розетки типа В10А. И чтобы я больше у тебя нигде не видел автоматы С16А, С25А и С32А...

Ты понял или нет?! В старой "хрущёвке" нигде не должно быть никаких автоматов С16А, С25А и С32А...

mr.Zorg
Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2023, 19:05) *
Помогу, только пообещай мне, что не будешь никого слушать, кроме меня, и будешь беспрекословно выполнять все мои рекомендации, если хочешь ещё немного пожить на этой грешной Земле!
👍😆😆

Как то люди живут и со старой алюминиевой проводкой и без PE.
А тут проводку поменяли и то засрали, умники блин.

Про АВ тип В знаю.

Разводка сделана так:
1 линия Коридо розетки + свет, туалет свет.
2 линия Кухня розетки + свет, ванная свет.
3 линия машинка + розетка.
4 зал свет.
5 зал розетки.
6 линия комната розетки + свет
7 линия комната розетки+ свет
Гость сочувствующий
Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 18:38) *
1. Запланированная замена проводки кап.ремонта в доме в 2043г. ...

В квартирах ничего делать НЕ БУДУТ! По электрической части сделают повторное заземление на вводе в дом, да стояки сделают пятипроводными. И это всё!
mr.Zorg
Цитата(Гость сочувствующий @ 13.7.2023, 20:38) *
В квартирах ничего делать НЕ БУДУТ!

Это прекрасно понимаю.
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 13.7.2023, 19:05) *
пообещай мне, что не будешь никого слушать, кроме меня, и будешь беспрекословно выполнять все мои рекомендации, если хочешь ещё немного пожить на этой грешной Земле!

повелитель, где место чтобы молиться на ВАС
Dimka1
Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 19:33) *
������

Как то люди живут и со старой алюминиевой проводкой и без PE.
А тут проводку поменяли и то засрали, умники блин.

Про АВ тип В знаю.

Разводка сделана так:
1 линия Коридо розетки + свет, туалет свет.
2 линия Кухня розетки + свет, ванная свет.
3 линия машинка + розетка.
4 зал свет.
5 зал розетки.
6 линия комната розетки + свет
7 линия комната розетки+ свет

У тя ща С20 стоит. Коротни icon_biggrin.gif в квартире и посмотри отработает ли он мгновенно. Если да, то петля фаза-ноль нормальная и Ваньку можно не слушать на счет установки типа B.
Костян челябинский
Ванька вообще не надо слушать

Да и Димку через раз. Особенно когда он говорит что УЗО применять не надо и когда НКИ советует на моножилу прессовать
mr.Zorg
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2023, 21:12) *
У тя ща С20 стоит.

Только собираюсь собрать.

Буром подал в проводку вырубило мгновенно и автомат 16 и на входе 20.

Димка и Ванька а вы тут срачь устраиваете а не помогаете 😆😆😆😆
Dimka1
Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 21:15) *
Только собираюсь собрать.

Буром подал в проводку вырубило мгновенно и автомат 16 и на входе 20.

Димка и Ванька а вы тут срачь устраиваете а не помогаете 😆😆😆😆

Ну значит тебе можно ставить и C20 и С16 на провод 2,5кв и не надо никаких дорогих и редких "B", которые при запуске холодильника или пылесоса могут вырубиться.


Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 21:15) *
Димка и Ванька а вы тут срачь устраиваете а не помогаете 😆😆😆😆

А что те помогать? На провод 2,5 кв ставят автомат С20 или С16, а дальше проводи проводку как твоя душа захочет и как карман с деньгами потянет. Хочешь, хоть на каждую розетку отдельный провод с автоматом ставь, а хочешь экономнее - делай через распредкоробки несколько комнат.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2023, 21:25) *
Ну значит тебе можно ставить и C20 и С16 на провод 2,5кв и не надо никаких дорогих и редких "B"..
Не факт, что буром ткнуто в самом конце линии.

Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 18:38) *
1. Запланированная замена проводки кап.ремонта в доме в 2043г.
Понял. Не вник, исправлюсь.

Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 18:38) *
2. Электрик упр.компаний сказал "хоть 32".
Какой добрый электрик icon_biggrin.gif После получения мзды он и про 50А муркнет
Dimka1
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 0:57) *
Не факт, что буром ткнуто в самом конце линии.

Думаю, будет тоже самое. В квартирах линии не длинные получаются.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 14.7.2023, 6:49) *
.. В квартирах линии не длинные получаются.
Зато тонкие. icon_wink.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 14.7.2023, 15:46) *
Зато тонкие...
Поддерживаю! Отсюда вытекает, что не следует в старых "хрущёвках" увлекаться автоматами с ВТХ типа "С".



Не могу согласиться в данном вопросе с позицией коллеги Dimka1. Проверено на личном опыте в гараже, где установлен автомат "Сименс" с ВТХ типа "В" и номиналом всего 2А. Т.е. номинальная длительная мощность нагрузки по условию несрабатывания теплового расцепителя составляет: 1,13 х 2 х 220 = 497 Вт. При включении пылесоса "Ракета-12" мощностью 400 Вт и номинальным током 1,82 А даже такой шибздик не отключается! Потому что по условию несрабатывания электромагнитного расцепителя его ток составляет: 5 х 2 = 10 А, что соответствует мощности 2,2 кВт.
Чтобы отрубился этот автомат, кратность пускового тока пылесоса должна составить не менее: 10 / 1,82 = 5,49. Однако, как показывают многолетние практические опыты, кратность пускового тока не превышает 5 номиналов, т.е. пусковой ток моего пылесоса составляет не более: 1,82 х 5 = 9,1 А. Поэтому всё работает как часы! При этом я могу оставить на ночь включённое зарядное устройство и спать спокойно...

Вот почему я предлагаю ТС установить на розетки автоматы типа В10А и на освещение типа В6А.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2023, 16:35) *
Хватит уже таскать всякую хрень с интернета. Не солидно.


Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2023, 16:35) *
Вот почему я предлагаю ТС установить ..
.. подсвечник, да Ваня ? icon_confused.gif
mr.Zorg
Мне поможет кто нибудь собрать правильно щиток?Информацию всю выдал.
Ваня Иванов
Цитата(mr.Zorg @ 14.7.2023, 18:03) *
...Информацию всю выдал.
Да ты и десятой части необходимой информации не выдал!
Для начала автоматы с ВТХ типа "С" убери, тогда дальше поговорим... smoke.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 14.7.2023, 18:10) *
Для начала автоматы с ВТХ типа "С" убери, тогда дальше поговорим...